登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:塑壳断路器手动拉到OFF位置以后变成脱扣状态,再挂扣困难怎么回事?

点击:12642 回复:17

一西门子350A塑壳断路器,手动拉到OFF位置,拉下后不在OFF位置,而是变成脱扣状态。而且再挂扣困难,要反复挂扣好多次,偶尔才能挂上怎么回事?可不可拆开调一下?怎么调?求大神指点。
16-11-14 20:35
本断路器下只带了一个75kw空压机,而且使用时间不长。
16-11-14 20:59
要先往OFF方向打一下,才可以合闸的
16-11-14 21:15
要先往OFF方向打到底,类似于复位,再打到ON位
16-11-14 21:18

引用 gk_0 在 2016/11/14 21:15:34 发言【内容省略】

我是往OFF位置打了,但是要打好多次才能挂上扣啊。正常断路器不都可以从ON状态直接拉到OFF状态吗,但是这个断路器人为的从ON拉到OFF时直接变成脱扣状态,我感觉很奇怪。
16-11-14 21:27

引用 chenqing309 在 2016/11/14 21:18:13 发言【内容省略】

我是往OFF位置打了,但是要打好多次才能挂上扣啊。正常断路器不都可以从ON状态直接拉到OFF状态吗,但是这个断路器人为的从ON拉到OFF时直接变成脱扣状态,我感觉很奇怪。
16-11-14 21:27
应该是跳脱杠杆受到冲击力导致动作,将跳脱杠杆调整一下
16-11-14 23:04

引用 高雅的雅 在 2016/11/14 23:04:30 发言【内容省略】

我觉得应该可以调整的,但是时间急就没来的急弄,有机会拆开看看。研究一下内部结构。
16-11-15 06:46
调整一下就行了.
16-11-15 08:59
可以拆开看看,我们以前有个也是一样,把机构重装了下就好了
16-11-15 09:06