找了一下好像没看到清零指令,vb0-vb200都要清零,难道要一个个赋值才行吗
16-11-14 17:22
首先用左移或者右移将区块置零即可,然后用块传输指令处理
16-11-14 17:55
我一般用:
LD     M0.0
R      V0.0, 240
16-11-14 18:48

引用 wssmzh123 在 2016/11/14 17:22:08 发言【内容省略】

FILL +0,VW0,101
Good Luck~
16-11-14 20:02
学习了!!!!!!!!!!!1
16-11-15 08:59
用填充指令就行
16-11-15 09:13
学习了.
16-11-15 09:15
3楼可行
16-11-15 10:00
Fill填充指令,连续的地址
16-11-15 12:12
9楼