遇到这样的表,接到保修电话后我到了现场看了一下油压台台车不上升,我一看电机没转动,我马上去看空开是送电的,我就拿了万用表打一下电压AC档位750V
,不看不知道一看吓一跳600多伏,我一想电机烧掉,于是我吧空开关掉,我打200欧电阻档测电机线圈,线圈是好的,这下我就纳闷,于是我吧接触器的输出uvw端拆掉在送电接触器不不吸合,我这才知道接触器坏点,这就是万用表太差惹的祸。
16-11-14 15:48

qd

这破表直接仍掉
16-11-14 16:10
经常修就好了.
16-11-14 16:12
买个500型大万用表,肯定好使
16-11-14 16:41
工具很重要啊
16-11-14 16:44
万用表不错啊,还能测出来线圈电阻是好的
16-11-14 16:45
万用表的电池没有电了,测量有误差。
16-11-14 16:51
工欲善其事,必先利其器
果断换表!
16-11-14 16:51
测得电压值异常时,可观察一下表的指示是否正常;
当然,楼主的检修步骤是正确的。
16-11-14 17:01
对自己用的工具要了解其健康状态。
16-11-14 17:14