主题:TD400C文本显示器与计算机通信问题

点击:2402 回复:10

TD400C地址是1   CPU地址是2
连接不了什么问题  不是硬件问题
附件 1413422434.jpg
附件 965254161.jpg
16-11-13 19:30
与计算机?屏干嘛与计算机通讯啊?
16-11-14 06:47
和plc通讯的
16-11-14 07:36
CPU地址、通讯率设成一样的,另外要保证PLC通讯口完好;
16-11-14 11:20
交地CPU地址改成2;波特率改成一样
16-11-14 14:32
另外TD400与S7-200的电缆是不是原配的?
16-11-14 14:46
设置都对的话检查电缆:3-3;8-8;
16-11-15 09:20
还有一个参数块地址也需要一样,新的TD400C出厂值是0。
16-11-16 05:54

引用 329345277 在 2016/11/16 5:54:01 发言【内容省略】

参数块地址不对,只是会提示无参数,不会通讯不上;
16-11-16 09:33
附件 TD400-11.jpg
如图,参数块地址不对了会显示无参数块,不会导致通讯不上;
在菜单里依旧可以查看CPU的状态等操作;
附件 TD400-12.jpg
16-11-16 09:41