登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:当带有两根信号线的这种调压阀出现故障,就是信号没有给出时如何处理

点击:926 回复:10

附件 TYF.jpg
当这个信号无输出时,显示气压太低,实际上调到最大也不输出,然后机器故障不能运行。
16-11-12 16:16
你说的是压力开关吧?查查开关是否有故障。
16-11-12 20:15
在机器上把信号线与电源的正或负短接(根据实际情况),让它认为无故障既可。
16-11-12 20:32
有个很小的微动开关。
如果这个信号不影响人身及设备安全性,可以信号线暂时短接。否则更换。
16-11-12 20:58
这个是压力开关,可以调节压力值的。仔细找找上面应该有个很小的一字螺丝或者是十字螺丝,可以选择量程的
16-11-12 21:01
前面过滤的不变,后面加个数字式的气源检测表,SMC的或者松下的。临时可以把信号短接至PLC
16-11-13 09:06
检查压力开关
16-11-14 16:58
芯子可能卡住了。
16-11-15 10:16
压力开关有问题.
16-11-15 10:44
临时短接下,这种触点容易接触不良
最后修改:2016/11/15 13:21:35
16-11-15 13:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯