登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:V/F控制需要电机识别吗?

点击:2066 回复:15

变频器用V/F控制方式,需要对电动机辩识(电机调谐)吗?
16-11-12 08:57
不用。这只是控制的一种方式。
16-11-12 09:06
不用,设好功率,电流就好。
16-11-12 09:14
个人觉得具体要参阅使用说明书中相关的设定
16-11-12 09:36
一般变频器默认的都是V/F控制模式,其他的参数还真没有调过,使用正常
16-11-12 10:58
不需要,连电机参数都不用设置,只设置一下过流过载参数即可
16-11-12 11:38
谢谢各位解答,那西门子MM430 启动几HZ后报A0501,电流限幅,解决办法里第5条:定子电阻值(P0350)必须正确无误,有什么办法知道电机定子电阻值?
16-11-12 11:38
这就要用电动机辩识(电机调谐)来读取,电机优化和是不是V/F控制没什么关系。
16-11-12 12:30
电机使用的不是普通的电机?鼠笼转子电阻还真不知道
没用过西门子的变频,不明白
16-11-12 12:56
如果矢量控制做电极参数识别较好,V/F控制说白了就是根据输出频率限定输出电压,属于开环
16-11-12 15:39