主题:为什么这个指令里Y5没有输出?
点击:1847 回复:23
20楼
编辑
引用
管理
gzlsj
双线圈了
16-11-14 08:18
21楼
编辑
引用
管理
gzlsj
以后面为主
16-11-14 08:19
22楼
编辑
引用
管理
349328832
原来梯形图还能这样编辑,哈哈,张知识了
16-11-14 11:24
23楼
编辑
引用
管理
嘿嘿嘿SRWMLc
在PLC扫描中出现第一个Y5,那么这个Y5是导通的。当你后面条件达成,导通第二个Y5时,系统自认是关闭Y5,也就是
RST Y5.反正就是改变Y5当前的状态,取反。解决是用M代替Y5,比如分别用M200,M201代替两个Y5。最后这两个条件并起来作为驱动Y5的条件。