主题:为什么这个指令里Y5没有输出?

点击:1847 回复:23

LD= D100 D300
PLS M301
...
LD= D100 D304
PLS M305
LD  M301
...
OR  M305
OR  Y5
ANI M70
OUT Y5
16-11-12 09:47
最基础的双线圈楼主应该发现的呀!
楼主多看一下编程手册注意事项
16-11-12 15:36
双线圈,编程注意事项应该有这条的。
16-11-12 16:30
之前也知道双线圈,编程手册里那部分也看过,但是实际应用中比较少碰到,这次刚好一套系统,要好多报警都用警灯提示,才会用到这样的方案
我一直以为只要有一个满足就会触发Y5,没想到PLC的扫描方式是如果前后矛盾它就不执行,现在明白了,多谢各位。
现在加辅助触点已经解决了,多谢!
16-11-12 16:47

引用 liuhuoaaa 在 2016/11/12 8:07:16 发言【内容省略】

信捷的plc在保存时没有编译的,保存完是直接写入机器的。
16-11-12 19:14
双线圈编译的时候没发现?!应该有警告的啊!
附件 untitled1.jpg
附件 untitled2.jpg
16-11-12 19:18
实际上出点程序错误也是好事,至少下次就知道这样不行,这个就是学习过程:高手都是不断犯错修炼成的
16-11-12 20:27

引用 guanyumou 在 2016/11/12 19:18:10 发言【内容省略】

没有警告呀,直接就上传到plc里了
16-11-13 02:51
原来是这样,信捷的PLC还没用过。
16-11-13 08:09

引用 liuhuoaaa 在 2016/11/13 8:09:34 发言【内容省略】

总体来看,我觉得还行,操作起来比较简单。像我用modbus比较多的,用顺控基本上不用考虑什么了,直接放指令进去就可以了