主题:低压电容补偿柜的电流互感器如何选择?

点击:5440 回复:15

电容柜平时都是坏些电容,接触器,控制器,电流互感器那是很少坏的,正巧客户有个人为损坏了,连铭牌都没有了,看控制器也没有明确指定哪个型号的互感器,大家一般根据什么来选择。
16-11-11 11:08
不知你说的是真是假,一般的,控制器的铭牌可能被去掉,总不至于连互感器的铭牌也去掉吧,看一看坏掉的互感器,比着葫芦画个瓢应该做到了吧,想问技术问题,就不要拐弯抹角,告诉你吧,像你的这种情况可以根据补偿的总容量确定互感器的
16-11-11 12:07
可以按变压器的容量来选择
16-11-11 13:22
可以取进线柜的互感器一样的量程
16-11-11 13:52
外形(内空)应当已经确定,参数应当如2楼、3楼所说吧。
16-11-11 14:55
首先确定它在电容柜里的作用,然后在选择。。
16-11-11 15:24
根据流过电缆的最大电流选互感器。
16-11-11 15:46
根据流过电缆的最大电流选互感器。有时候,也会根据感觉,哈哈
16-11-11 15:57
不可能全部坏了?
电容还在吧!
换算电流不就解决问题了!
16-11-11 19:46
刚装柜时根据变压器电流选,已经装好但坏了的,要根据电容柜上的电流表大小取,电流表多少就多少