脉冲编码器怎么测好坏,
编码器型号:A38S6-G5-30F1000BM   YOTO的
16-11-08 16:46
用示波器看波形。给编码器通电,手转动编码器轴,测信号波形。
16-11-08 16:58
yoto没找到这种编码器,接线图发来。
16-11-08 17:00
简单测试:轴做好标记,转动10圈或者更多圈PLC计数,如果计数与标称脉冲数一致就是好的,否则就是废品
16-11-08 17:14
有PLC的话用高速计数器就可以了;
16-11-08 17:25
用高速计数器  PLC也可以
16-11-08 17:57
没装备玩不了!
16-11-08 20:01
我前两天就是用示波器检测数编码器问题的。没有PLC,编码器直接进变频器,结果调试中报编码器故障,于是只给编码器供电,用示波器测信号,手转动编码器轴,没反应。再一看供电电源是5V,编码器上标注的供电电源要求10-30V,于是,把5V供电改成24V供电,再测信号就有了,装好编码器运行正常。
16-11-08 20:05
有计数器什么的接上去也可以试试
16-11-08 20:05
还得找个计数器去
16-11-09 09:41