主题:压力变送器干扰问题

点击:3867 回复:27

一般我们这边出于成本考虑,变频器到电机的线都不用屏蔽电缆。
16-11-02 15:56
看起来像是金属容器上的干扰;补充的例子,可能会有启发作用。
作接地处理时,是否采用过5楼所说方法。
16-11-02 17:33
还是隔离吧
16-11-03 17:38
有的变频器,输入有电抗器和阻容吸收电路,还有直流电抗器,干扰就小。
16-11-03 18:54
干扰是来自电机还是变频器?
16-11-04 08:07
是变频器干扰电源,或电磁波。
16-11-04 13:11
隔离,不能隔离加互感,磁环,磁珠。
16-11-04 13:28
你可以用万用表电阻档(通断档)测量一下变送器的导电外壳与信号之间是否低阻,或其中有一个端子是短路的(一般是参考电位和导电外壳短路),如果是,那只能把变送器悬空解决。或者是系统所有的外壳等电位处理也行。哪个省事用哪个办法。
16-11-04 18:43
变频器本身干扰很大,加滤波器吧!彻底解决
16-11-04 21:39
PLC供电加隔离变压器试试....
16-11-05 00:16