登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:正泰空开,总是a相烧坏,己经几次了,向师傅请教,究竞什么原因,补充一下,电流不超?

点击:3304 回复:28

空开经接触器连接一个150Kw电机,空开a相总是隔段时间烧坏,是不是空开选小了?
16-11-01 19:51

引用 海狼1974 在 2016/11/1 19:51:29 发言【内容省略】

是不是空开选小了?表情
16-11-01 20:16
空开多大,各相电流多大。
16-11-01 20:28
是不是a相电缆虚接
16-11-01 20:36
150KW电机断路器最少是400A规格,另外总是烧一相的话要看哪个压线端子与导线之间是否紧密,导线是否氧化,一般是那个压线端子出问题较大,切掉重新压接再试
16-11-01 21:21
是接线端烧坏还是触头烧坏,是多大的空开
16-11-01 22:45
一般空气开关内部的触点烧坏,跟过流跟质量问题有关。首先必须排除过流以后,再去考虑质量问题,比如更换为德力西的空开。
16-11-01 23:43
空开内部触点烧坏了,电机每天都要启停一次,是不是启动瞬间电流太大造成的?
16-11-02 06:49
检测下三相电流是否平衡
如果有目前试用的红外热像仪就容易检测到故障点了
16-11-02 08:12
你那三电流都一样大吗
16-11-02 08:15

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯