登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:plc短时间断电可持续运行
点击:5570 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
wssmzh123
以前好像看过这类参数,是plc断电多少ms内,恢复供电,plc是可以正常运行不受影响的。现在找不到这个参数了,比如说西门子200的plc可以瞬间断电多久?因为我有两个电源要通过接触器来切换,想知道在切换瞬间,plc会不会掉电重启
16-11-01 11:24
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
实际参数可查阅资料
最后修改:
2016/11/1 11:52:46
16-11-01 11:52
2楼
编辑
引用
管理
wssmzh123
你这不废话吗
16-11-01 12:00
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个时间与你PLC的输入/输出点状态、PLC上DC24V电源是否接负载都是关联的;
16-11-01 12:38
4楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
什么设备还要这样玩
16-11-01 12:40
5楼
编辑
引用
管理
626248971
加个UPS 呗
16-11-01 13:17
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC上DC24V输出不用的话,100mS以内一般没问题;
DC24V输出用的话,50mS以内没问题;
16-11-01 13:52
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
断电MS级的情况少见吧
16-11-01 15:09
8楼
编辑
引用
管理
wssmzh123
如题,我两个电源切换,切换动作是ms级的
16-11-01 15:53
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
100ms的切换动作的实现,必须使用UPS不间断电源供电系统做切换设备。
16-11-02 00:09
上一页