主题:信捷的高手过来,这段程序是有问题 ,为什么机器一开始能运行呢
点击:1107 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个用脉冲沿驱动输出,不管任何PLC都是没法驱动实际负载的!!
编程知识的确太欠缺了,加强学习
16-11-01 17:43
11楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
需要更多信息
16-11-01 18:46
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
单这个我觉得S18好怪!
16-11-01 19:56
13楼
编辑
引用
管理
mjinbao
一开始能(就)运行,S18是不是接通的、T5呢,D2有不有计数?
未了解过信捷,如果是这个现象(比如S18、T5并未接通),则注意该点就是,可参考4楼。
16-11-01 20:50
14楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
D2是计数器地址。
16-11-02 08:08
15楼
编辑
引用
管理
Kate
S18、T5上升沿完全同步就可以运行,有啥问题。