登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:那位大师帮我看看这个通讯线怎么做

点击:897 回复:11

附件:
[本地下载]
附件 3U.jpg
附件 3U2.jpg
附件 3U3.jpg
附件 QQ截图20161027220635.jpg
附件 QQ截图20161027220700.jpg
我弄了好久还是没弄通,用COM3跟温度采集模块通信没问题,用232跟工控板通信还是不行,C0M1  2,3和COM2  4  6试过了不知道还是不行,那位大师帮我看看,这个线怎么做,怎么设置,我用6070IQ试过两个口同时通信没问题
16-10-30 22:30
看了这个仿三菱PLC说明书有一个RS232通信口、一个RS485口,而且这两个口都支持三菱的协议和MODBUS RTU协议,RS232口应该默认就是三菱协议,你需要看一下这个RS232口的端口定义,不过我估计是:
2脚:发送
3脚:接收
5脚:信号地
然后再看一下你贴的屏的端口定义,其中COM1的定义是:
2脚:接收
3脚:发送
5脚:信号地
那么可以用三菱PLC的RS232口和屏的COM1口进行直接连接,即就是:
屏的2脚 接 PLC的2脚
屏的3脚 接 PLC的3脚
屏的5脚 接 PLC的5脚
然后屏上选下位机设备的时候可以选三菱FX3G/FX3U试试,不行换FX1S/FX1N/FX2N试试,通信协议试试编程口协议或者计算机链接协议!
不知道我说的对不对,你试试!
16-10-30 22:47
1楼说得详细。就等楼主结果了。
16-10-30 22:54

引用 周电 在 2016/10/30 22:54:59 发言【内容省略】

2楼总结到位。就等楼主结果了。
16-10-30 23:34
说明书不是有写么,如果你没有买专用通讯电缆那就用RS485-2W,波特率9600 7 E 1 ,PLC  2脚A+,1脚B-。
16-10-31 08:13
谢谢大家的回复,我做的COM 2   232,2--6,3--4 5--5设置9600,E 7 1可以通信,温度采集模块用COM3  485 4,6单独用可以。两个同时用就只能一个口能通信
16-11-01 20:03
山寨的PLC,先搞清楚通讯口是RS422 RS232还是RS485,第个针孔对应的定义,然后再自制通讯线就不是问题了;
16-11-02 09:48
现在两个通信都可以了,下午弄了个威纶屏跟变频器通信
16-11-02 20:07
首先得问卖家这个山寨的PLC是否支持该型号的触摸屏,如果确定支持的话在选择对应的端口,大部分山寨PLC用9针的都是232接口,即2,3,5脚,然后在做对应的触摸屏的针脚连接线
16-11-03 19:18
多谢我弄好了,现在通信正常
16-11-04 14:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯