登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:普兰店FYJ系列浮球液位计显示异常?
点击:467 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
普兰店FYJ系列浮球液位计应用在储油罐上,在大罐没有进油的情况下,显示液位缓慢上涨了10公分,请问这是什么原因造成的?谢谢了!
16-10-30 07:52
1楼
编辑
引用
管理
led_dalian
进出口止回阀关闭不严
16-10-30 20:38
2楼
编辑
引用
管理
海狼1974
闸门都是严的
16-10-30 22:16
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
首先确认液位到底有没有变化:如果液位没有变化应该属于漂移,如果液位有变化找出原因
16-10-30 22:17
4楼
编辑
引用
管理
海狼1974
感谢回复!我分析了一下,可能是大罐进热油,油密度有变化造成浮球上浮,液位有变化
16-10-31 19:41