容量180kW,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A
断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿钢管敷设的电缆YJV-2(4x120),线路配电距离在100m以内。
更正下:那天计算没注意,是按照电机功率因素取的,有同行提出,正确的,所以做此更正
纯阻性负载,功率因数应该为1,所以计算电流=180/0.38/1.73/1=274A
我建议你使用150平方的电缆,电缆电流对照表如下图: