登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:s7-200 PID 向导生成的 PID , 添加了手动指令没反应?

点击:1124 回复:5

 M0.0  写入 0 后, AQW0 没有输出 3000 对应的模拟量,  M0.0 写入 1 后, 自动控制正常.
附件 20161027192757075.jpg
16-10-27 19:30
m0.0=1是自动,=0 是手动
m0.0的位置应该显示Auto吧,怎么显示的m0.0?
这个位是控制手动 自动切换的
16-10-27 20:28
已解决, 手动输入的值应该在0.0-1.0之间.
16-10-27 20:35
手动输出是标准化的0.0-1.0
16-10-28 19:13
手动自动无扰动切换的时候需要将自动输出值进行转换(转换成0.0-1.0)(手动输出),即就是自动到手动的跟踪
最后修改:2016/10/29 11:29:37
16-10-29 11:28

工控新闻

更多新闻资讯