假设楼主换的是第十组电容器,一定要检查换上的电容,可以把其它组不检查的熔丝断开啊!
最后修改:2016/10/28 15:39:08
16-10-28 15:37
这也是个方法,因为电容柜有七个电容要换,所以要是一个个的试的话,就操作起来很多步骤了,要断开刀闸,拔下一路的保险,再送电,再投入,再循环如此。所以是要请教大家是如何操作的。
16-10-28 15:42
没负载最好别试,用万能表检查下容量就好,没负载用电容会损害电容,弄不好会爆的,如果一定要试可以把其他路的
空开断开只留要试的一路,我们公司在试电容柜的时候是把空开断了试下接触器正常投切就可以了,电容没见试过