登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电容柜放炮了。。。

点击:3100 回复:55

附件 IMG_20161017_083203.jpg
附件 IMG_20161017_083217.jpg
附件 IMG_20161017_083241.jpg
附件 IMG_20161017_083315.jpg
前几天上班工人报电房炸了。进去
一看就这样了。。。 今天搞好了又放炮了。挺响的。。明天在研究下。。
16-10-22 20:21
两字:脏乱!
没有用电抗器?
16-10-22 20:26
什么位置的问题;
很响,应当是哪里短路了。
16-10-22 21:28
有多响?表情
16-10-22 21:33
也应该整改一下了。
16-10-22 21:40
是不是哪里短路了没有
16-10-22 21:46
现场环境不好,有点脏。要彻底清净。
16-10-22 23:34
这个灰尘实在太多,放电放炮是必然,不出问题那就是见鬼了
16-10-22 23:42
没有蘑菇云了
16-10-23 08:44
没有维护和巡检,有些地方省了,有些地方就会付出成本。
16-10-23 09:13