登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:IGBT 6MBI225 U-120A-05能打耐压吗
点击:1139 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
guanghui0718
IGBT 6MBI225 U-120A-05能打耐压吗?卖模块的说这个,一打耐压就会坏
16-10-21 22:46
1楼
编辑
引用
管理
xquan
他卖模块的说话1是全错 2是全对,因为这与测试条件和操作方法有关,IGBT完全可以测试耐压
16-10-21 23:40
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
可以测试,不过要知道如何接线。
16-10-22 10:36
3楼
编辑
引用
管理
guanghui0718
找到结果了,不能打耐压,即使短接触发端也不行,一打就击穿了
16-10-22 10:42
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
不能测试的话,凭什么说耐压是多少呢?而且你打交流还是直流?方法是不是正确。
16-10-22 21:57
5楼
编辑
引用
管理
jxh668
方法对了就没问题
16-10-23 08:59
6楼
编辑
引用
管理
埃米顿99
不管新模块还是旧模块,甚至是单管的IGBT!在焊接前我都会做额定的耐压测试和结电容测试,到目前为止,测试的大大小小的模块也有几百个了吧!其中只有2个网购的二手模块经不住耐压测试(这两个模块都是额定耐压1200V的,但是一支只能耐压500V左右,另一支只能耐压40V左右)。当然,你得有正规的直流耐压测试仪,要用带微安指针表的那种才行。不然好的模块也会被测试坏的。
16-10-23 12:03
7楼
编辑
引用
管理
lllllwh
6楼说的好,直流耐压测试仪,有过流保护,即使这样,在测试升压过程中,观察微安表发现微安表有异常的电流上升,就不要升压了,这个点可能就是被测器件要雪崩击穿的转折点。
16-10-23 20:01
工控新闻
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
更多新闻资讯