主题:今天修好一块西门子226!

点击:644 回复:7

一块226三个指示灯狂闪,测24v无输出。估计电源板故障,拆除测得输出短路!目测无烧灼现象测保护二极管pj0339正反都通,切断与电路联系,通电--哈哈!!!!24v输出正常了。装好plc外壳,赶紧把程序下载下来哈哈!请问二极管pj0339用易得的什么型号可以代换?谢谢
16-10-21 16:34
也不配发下修理照片?
16-10-21 17:42
这也行,俺是不懂电子方面的,看来这是个保护二极管了
16-10-21 17:42

引用 zzn6737 在 2016/10/21 17:42:35 发言【内容省略】

元件很容易在电源板上找到右下角!
16-10-21 19:02
楼主是搞维修的吧,水平挺高
16-10-22 09:10
楼主上点图 我们学习下了
16-10-22 15:29
一下子就找到问题了啊
16-10-22 16:34
高手
16-10-22 21:53