登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:非常奇怪的问题,求朋友们帮忙,看一下这句程序

点击:993 回复:13

这句程序什么意思呢,原程序是BMOV D100 R0Z K7 ,为什么我自己在编程软件上写这句却提示软元件设置错误,把R0Z 改成W0Z倒是可以。请朋友们帮忙解释一下。
16-10-20 21:20
你选择什么型号的?我用FX3U可以写入的。
16-10-20 22:51
用到R0,如楼上所说,需所选PLC型号支持。
16-10-21 00:38

引用 fumz78 在 2016/10/20 22:51:25 发言【内容省略】

A系列plc  A1SHCPU
16-10-21 07:15

引用 mjinbao 在 2016/10/21 0:38:53 发言【内容省略】

用W0Z可以吗?有什么区别
16-10-21 07:17
PLC型号不支持软元件范围。
16-10-21 07:33
·R 是文件寄存器吧~ 需要设置参数才能使用是不
16-10-21 08:46
[quote]以下是引用6262489712016/10/21 8:46:11的发言:
·R 是文件寄存器吧~ 需要设置参数才能使用是不[/qu
这位朋友说的没错,在PLC参数里设置文件寄存器,就能用了。多谢了。
16-10-21 10:01

引用 309484453 在 2016/10/21 10:01:02 发言【内容省略】

再请教个问题,请问参数设置里的I/O分配用设置吗,类似于西门子的硬件组态。
16-10-21 10:02
A需要设置文件寄存器容量才能用R
16-10-21 10:37