1.plc输出点不足--全由plc最少2点吧,初期规划不足造成。
2.plc带載能力太小--用到星角的电机都不小,加中继,电路也不简单,成本也不低,维修也要水平
改过plc的星角电路~plc总坏这几点输出,输出点粘了就放炮-外电路没保护。
所以看似多次一举,遇到过就知道其不但省钱还安心。
最后修改:2016/10/21 10:01:19
点击:2726 回复:38
引用 xuzhaokun 在 2016/10/21 9:30:51 发言【内容省略】
不就多个定时器嘛,少了中继,多份安心引用 知道一点 在 2016/10/21 9:59:27 发言【内容省略】
现在也是PLC控制启动的,也没加中继,PLC输出剩余3点,而且现在用的有些点还是可以省下的引用 大蜜蜂 在 2016/10/20 20:25:05 发言【内容省略】
请教一个问题,离心雾化器油压低压保护延时1秒后停机有问题吗?因为雾化器停机的原因是油压波动,可能是干扰的原因,这个信号持续时间很短,延时0.1秒无效,改为1秒有效,发现有超差报警但是没有停机,而且超高超低都有报警引用 step1 在 2016/10/21 11:18:57 发言【内容省略】
延时1秒没问题,油压低,几分钟内油压低是不会损坏雾化器齿轮箱的。油压一般不低于1公斤压力,低于1公斤压力就要检查机械部分了。另外星三角启动这个电路做的不太好,放在PLC里面控制星三角启动运行好,特别是对于大功率的电机,应该先启动星点,然后再启动主接触器,转换时应该先星点先断电,然后延时0.5-1秒,有效灭弧后,然后再让三角得电。这样可以防止星点三角点转换瞬间,时间过短,短造成短路。引用 step1 在 2016/10/21 11:11:22 发言【内容省略】
那就不是因为点不够引用 知道一点 在 2016/10/21 12:42:27 发言【内容省略】
PLC本身继电器输出带负载能不是那么弱吧,坏的点一般是动作频繁的,有几秒动作一次的,这个大电机正常一天启动一次