登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:星三角用PLC控制与外加时间继电器有什么优缺点?

点击:2726 回复:38

可能原因
1.plc输出点不足--全由plc最少2点吧,初期规划不足造成。
2.plc带載能力太小--用到星角的电机都不小,加中继,电路也不简单,成本也不低,维修也要水平
改过plc的星角电路~plc总坏这几点输出,输出点粘了就放炮-外电路没保护。
所以看似多次一举,遇到过就知道其不但省钱还安心。
最后修改:2016/10/21 10:01:19
16-10-21 09:59

引用 xuzhaokun 在 2016/10/21 9:30:51 发言【内容省略】

不就多个定时器嘛,少了中继,多份安心
安心的省
最后修改:2016/10/21 10:04:46
16-10-21 10:03

引用 大蜜蜂 在 2016/10/20 20:25:05 发言【内容省略】

没那么差吧,用了几年,天天开8小时以上,故障也不是很多
16-10-21 11:05

引用 知道一点 在 2016/10/21 9:59:27 发言【内容省略】

现在也是PLC控制启动的,也没加中继,PLC输出剩余3点,而且现在用的有些点还是可以省下的
不是说没报警吗?有个东西停机不知道什么原因,我就用那几个没用的点显示确认,终于找到原因了
16-10-21 11:11

引用 大蜜蜂 在 2016/10/20 20:25:05 发言【内容省略】

请教一个问题,离心雾化器油压低压保护延时1秒后停机有问题吗?因为雾化器停机的原因是油压波动,可能是干扰的原因,这个信号持续时间很短,延时0.1秒无效,改为1秒有效,发现有超差报警但是没有停机,而且超高超低都有报警
16-10-21 11:18

引用 step1 在 2016/10/21 11:18:57 发言【内容省略】

延时1秒没问题,油压低,几分钟内油压低是不会损坏雾化器齿轮箱的。油压一般不低于1公斤压力,低于1公斤压力就要检查机械部分了。另外星三角启动这个电路做的不太好,放在PLC里面控制星三角启动运行好,特别是对于大功率的电机,应该先启动星点,然后再启动主接触器,转换时应该先星点先断电,然后延时0.5-1秒,有效灭弧后,然后再让三角得电。这样可以防止星点三角点转换瞬间,时间过短,短造成短路。
16-10-21 11:32

引用 大蜜蜂 在 2016/10/21 11:32:50 发言【内容省略】

谢谢哦,这个不出问题我们一般不会去动他,打工的不是越勤快越好
16-10-21 11:37

引用 step1 在 2016/10/21 11:11:22 发言【内容省略】

那就不是因为点不够
看那电路可能与实际不符
这PLC直接带接触器,其输出点还jin使,点赞---不是老款PLC吧
这种外部星角变换成本不一定增加多少,尤其对生产设备的,其最大优点,他家的设备这点故障率低,易赢得客户。
我所改的,客户不再因输出点换PLC,并且单子增加。
16-10-21 12:42

引用 知道一点 在 2016/10/21 12:42:27 发言【内容省略】

PLC本身继电器输出带负载能不是那么弱吧,坏的点一般是动作频繁的,有几秒动作一次的,这个大电机正常一天启动一次
16-10-21 13:05

引用 step1 在 2016/10/21 13:05:12 发言【内容省略】

这个最怕短路烧点,正常应该加中继过度为好。
16-10-21 18:56

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯