主题:求安川变频器MEMOBUS通讯
点击:2565 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1821964831
我现在想做安川变频器与西门子200之间的通讯,通过MEMOBUS,使用200PLC的库指令,连接程序后提示故障代码 7,请问各位大侠有做过了,能指点下吗,可以有报酬,谢谢!!
16-10-19 10:20
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
我可以做!QQ149034219
最后修改:
2016/10/19 12:06:27
16-10-19 12:06
2楼
编辑
引用
管理
放荡不羁的小黑侠-LH
没做过,来个照片看看
16-12-26 10:23
3楼
编辑
引用
管理
zhujunlong
我用三菱的PLC做过,QQ:328556963
17-01-11 09:49
4楼
编辑
引用
管理
cwp983
故障7应该是错误的响应!至少说明通讯应该是正常的。MEMODBUS与MODBUS还是有一定差别的。建议仔细阅读一下安川MEMODBUS的协议说明。查看从机返回的错误响应的代码,找出原因。