主题:ABB ACS501变频器如何解决一台变频器控制两台水泵
点击:4225 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
33411061
要实现一台变频器控制两台水泵,实现12小时自动切换。参数如何设置,接线端子怎么接?尽量详细,谢谢大家
16-10-19 09:13
1楼
编辑
引用
管理
243604901
我没用过501的,但我用过510的
如果是510的话。说明书上有,百度也有
16-10-20 09:12
2楼
编辑
引用
管理
cl_long
要么看说明书,要么打ABB售后
16-10-23 21:48
3楼
编辑
引用
管理
646270767
ABB ACS510变频器控制两台水泵恒压供水的控制电路图楼主可参考ABB ACS510变频器用户手册第131——132页给出的典型的两泵系统SPFC控制电路图接线。至于参数的设置要根据实际压力要求来进行现场设置调试的。