主题:高压10KV电容柜子保险炸了

点击:1335 回复:18

电容柜也要定期检查
16-10-16 21:32
这动静不小,原来厂子电容柜经常炸。吓的值班电工都不敢在配电室
16-10-16 21:51
我滴哥,你这柜子上的尘很多!猜测是尘落下来覆盖在绝缘件表面,吸收空气中的水汽,形成通路,因阻值较大,异常发热,最后导致保险烧掉的。
16-10-17 08:55
太危险了.一定要仔细检查.
16-10-17 08:59
检查电容又没有坏的比如漏液啊,发鼓等
16-10-17 12:23
这是一件很可怕的事情。
16-10-17 12:26
是不是有短路的地方
16-10-17 13:29
好像还比较严重啊
16-10-17 15:38
那不是灰,是爆炸后的烟熏,柜子新安装用了三天