登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:请教:变频器与星三角接线问题

点击:6031 回复:16

变频器与星三角没有关系,星三角是电机的电压等级关系,比如一个3相380V星型接法的3KW电机,你可以用380v3相3KW的变频器,也可以用单相220V3KW的变频器,用380V的变频器电机要用星型接法,用220V变频器电机要用3角型接法
16-10-17 17:04
变频器是电机调速用的,电机超过18KW 最好用星三角启动,最经济的启动方式。
16-10-17 18:44
楼主是不是看见什么了?
16-10-17 18:50
这是什么意思啊?不懂。。。
16-10-17 21:17
只要钱多和你喜欢,变频器启动肯定比星三角方便
16-10-17 22:24
我是电厂的,我们变频器接的电机一搬用三角接,因电机出力问题,星接也可但出力会变小,电机是靠磁感,力距与它成比。这也是变频达到工频后的比较,不然一样。
16-10-17 22:42
表情
16-10-20 20:29

上一页 上一页

工控新闻