登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】电容控制器装火(20161017)
点击:1127 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
华星电仪
前几天朋友一公司,凌晨5点左右,中控消防报警报警,配电房火警,随即通知值班电工和当班安全员前去查看,发现低压补偿电容柜仪表盘着火,立即用灭火器灭火所幸没有造成大的事故。事后朋友把我喊去帮助分析事故原因,经查当时数显电流表在电容控制器上方,因控制器内部电解电容发热爆炸引起局部着火,电流表全部烧化见下图片:
最后修改:
2016/10/18 9:10:40
16-10-15 10:25
1楼
编辑
引用
管理
460141220
山寨货?
16-10-15 10:32
2楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
是不是短路啊
16-10-15 10:35
3楼
编辑
引用
管理
bg8gfh
这个电容像是烧起来后才爆开的。
16-10-15 11:48
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
应该是绝缘不好漏电发热引起吧
16-10-15 11:53
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
消防设施很给力啊。
电容漏液引起的吧。
16-10-15 13:09
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
电容器在谐波过大、温度过高或者本身质量欠佳均会发生爆炸
16-10-15 15:12
7楼
编辑
引用
管理
1522615606
里面都是单片机啊
16-10-15 15:50
8楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
很少见电容爆了能烧着的,我是没见过的!压敏电阻,NTC倒是见到烧的不少!
16-10-15 20:08
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
见过小电容爆的(还听到过响声),但没有燃烧,低电压;也觉得消防措施不错。
16-10-16 11:26