登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:一个大大的难题!梯段式匀速升温控!

点击:668 回复:9

如图所示,要求PLC完成温控,最好能用到PID,有这样的案例吗?求大神指点,谢谢~
最后修改:2016/10/20 10:35:40
16-10-14 19:11
不同的设定值就产生上图的功能。
16-10-14 19:13
PLC+上位机 就可以实现!
16-10-14 19:35
给客户做的样例就是类似的,不过是16段温控曲线。
使用的是富士UG221H-LE4触摸屏和富士SPH200系列的PLC,使用富士PLC的PID功能包中的多段控制以及PID配合使用。
Good Luck~
16-10-14 19:56
用岛电仪表完全就可以做到,何必非用PLC
16-10-14 20:06
按时间调整目标温度
16-10-14 20:25

引用 sxwsyc 在 2016/10/14 20:06:59 发言【内容省略】

用国产的也可以做到。
这个帖子楼主问的是编程之道,而不是用什么产品能做到。
其实相当于RAMP指令配合PID使用,通过RAMP的输出不断的给PID的设定值赋值。
Good Luck~
16-10-14 21:07
楼上正解!~
最后修改:2016/10/15 15:35:14
16-10-14 21:10
楼主可以每秒传送一次目标值,  首先在HMI上升设定每段的目标值,时间。 通过目标值 初始值  总时间  已运行时间,来求得每秒传输的目标值就可以。用PID控制加热。
16-10-15 19:47
用海为的PLC做!
16-10-16 09:31

工控新闻