不联系水冷,效果也不是很好
16-10-14 21:34
这个你可以直接用那种32厚铝管在柜内走几圈做散热片:关键需要防水泄露,否则得不偿失!!
建议用与柜内冷却用绝缘油
16-10-14 22:11
对柜体冷却不知是否有效果(柜体外),如果可以的话。
16-10-14 23:31

引用 mjinbao 在 2016/10/14 23:31:30 发言【内容省略】

用水热交换器(电柜空调的一种)效果很好,我在我们厂实施了几台,能有效降低柜内温度。
市场上有现成的,安装也很方便。
16-10-15 08:33
三楼说的对,按空调吧
16-10-15 08:54

引用 cfg168 在 2016/10/14 15:40:21 发言【内容省略】

接头做到箱体外部不就行了吗
16-10-15 09:37
水冷有问题.
16-10-15 10:06
应当可行!看到有作做过!
16-10-15 10:19
如果柜子只是防雨可以在风扇进气孔处安装一只汽车空调换热器,如果柜子做的是防水淹的,可以直接放到水池子里。
16-10-15 10:35
配电柜有带空调的,多省事