登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于配电柜水冷却的可行性
点击:1851 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
tjq1976
在水厂现场需要使用露天变频器柜,需要防水,防护等级比较高,散热效果可能要打折。水厂有高压水,是否可以在配电箱里安装水冷散热片?请问是否有人用过,或者见过?大家也可以讨论一下。
16-10-14 15:29
1楼
编辑
引用
管理
fireray
把这套水冷循环系统做出来可能比配电柜的价格还高。得不偿失。
16-10-14 15:40
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
油冷可以,水冷不安全啊,并且需要定期检修塑胶连接配件,是否氧化失效。
防护等级高的设备,也是可以研究出散热的解决方案得吧。
16-10-14 15:40
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
装电器柜用的空调不就搞定了。
16-10-14 17:26
4楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
水冷还没人试过吧
16-10-14 17:29
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
水冷的水是纯水。
16-10-14 18:48
6楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
引用
zzn6737
在 2016/10/14 17:26:53 发言
【内容省略】
赞成这种方案。
16-10-14 19:12
7楼
编辑
引用
管理
李也
中频柜都是水冰的,不过看你设备不用装水冷吧?不如装台空调了
16-10-14 19:21
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
水冷没用过
这个电柜内用水冷风险很大
安装盘管风机送风可以!
16-10-14 19:29
9楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
还不如给这个柜子装一个电柜空调,也不用多少钱,比你开发新设备便宜多了
16-10-14 21:27
上一页
下一页
工控新闻
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
更多新闻资讯