登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助:三相固态继电器问题!
点击:1096 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
朱毛多
三相固态继电器能反过来接线吗?即进线端接负载,负载端接进线!
16-10-13 19:52
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
双向可控硅,没有正负之分,谁当输入无所谓吧。光控的固态继电器,亦如此。不过,最好咨询一下制造商,是不是如此,谁知道他每部的结构呢。如果仅仅是双向光控可控硅,就没事。只怕他还有别的零缀东西,就不好说了。
16-10-13 20:30
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
既然分输入输出,应该有附属保护电路,不好反吧
16-10-13 20:33
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
这应根据其电路结构分析,比如触发部分;未明确之前,可以作为问题思考,但接法上应按其标识。
16-10-13 23:17
4楼
编辑
引用
管理
fireray
反过来各种保护会缺失。
最后修改:
2016/10/14 10:24:44
16-10-14 10:22
5楼
编辑
引用
管理
987筱马
固态继电器不能够吧,具体还是咨询厂家
16-10-14 11:17
6楼
编辑
引用
管理
超级大手
不可以
16-10-14 12:24
7楼
编辑
引用
管理
1522615606
反过来接你就控制不了了
16-10-14 13:50
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
这个不懂,但继电器上既然标注了输入和输出端,那就是不能反接
16-10-14 21:37
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
lizhengchao
在 2016/10/14 21:37:33 发言
【内容省略】
主要是保护电路加在输出端,反接的话不能保护了
16-10-14 23:48