主题:关于箱变的小问题

点击:639 回复:9

各位师傅有注意过箱变通风孔上的筛网吗?
密度是多少才能达到相应的防尘、防小蚊虫等要求呢?
想知道是否有相关的规范条文?
16-10-13 15:44
防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。
16-10-13 15:57
防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。
16-10-13 16:25
你是用在户外还是室内?
16-10-13 17:16
1楼给出了标准,不错。
如果能够找到相似的应用,或者亦可作参考。
16-10-13 18:11
防小蚊虫似乎没有必要,不少箱变就是百叶窗,缝隙挺大的。
16-10-13 19:28
是室外的箱变,
16-10-14 12:00
可能你没有注意看过,百叶窗后面就是筛网,表情
16-10-14 12:03
这种一般是做成百叶透气+内部防尘网
16-10-14 19:40
普通防护等级IP23即可