我修的一台ABB模块,整流桥都炸了,换上原装的后,开机就报接地故障,换张主板还是一样,把接地故障那功能关掉后开机又炸模块。求各位师傅指点一下应该怎么修
16-10-09 21:20
估计驱动板有问题吧
16-10-11 09:09
开机就报接地,查电流检测电路,互感器。你是怎么屏蔽接地的?炸模块,驱动有问题。
16-10-11 15:04
检测电路都查过了,互感器都直接下了的,调参数关掉接地故障,驱动电路也都在线测量过了。今天看到电源滤波电容有点鼓包,也换了,还是报接地
16-10-11 18:15
饿互感器的概率大
16-11-07 08:08