登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】今天维修的一个小失误(20161011)

点击:3358 回复:68

我以前也这么做过,查了半天原来电是从电机返回来的,不用万用表还真查不出来
16-10-10 20:43
吃一堑,长一智。
经验就是这样积累的。
16-10-11 11:10
检查按经验,还是按逻辑,都不重要,重要的是要顺利点
16-10-11 19:46

引用 lllllwh 在 2016/10/10 9:29:10 发言【内容省略】

怎么用万用表量不出来,他的似断非断描述就有问题,熔丝还有似断非断情况?可能是肉眼看好像没断实际已经断了。
16-10-12 06:34

引用 知道一点 在 2016/10/12 6:34:31 发言【内容省略】

当熔丝处于这种状态时,在停设备检测时因几乎没有电流流过熔丝而万用表的内阻很大,当用万用表测量电压时,在故障熔丝两端几乎没有电压降,所以这时就可能产生误判,如这时用试灯来测试,因有电流通过故障熔丝,会有电压降,会很快发现问题。
16-10-12 08:35
锻炼身体了,呵呵。
16-10-12 08:47

引用 lllllwh 在 2016/10/12 8:35:34 发言【内容省略】

慢慢点还没反应过来
你说的停设备检测时,应该还是带电情况下(有点废话,为了搞明白废话就费点话)
首先我不认为熔断丝有似接非接状态,或通或断(如果不认同,讨论结束)
检测熔丝两端电压,如果熔断丝是万用表应该有电压(回路成立情况下),如果熔断丝好的,万用表近似0
误判似乎不存在。
16-10-12 10:14
我们都没配电笔 不管量有没有电都是用万用表
16-10-12 23:02

引用 lllllwh 在 2016/10/10 9:29:10 发言【内容省略】

谁说“熔断器的熔丝似断未断”这种情况万能表测不出来的?你有试过吗?
凡是接触电阻变大(接触不良),一旦带上负载,接触电阻变大(接触不良)的下端电压必定下降,这是电工基础知识,怎么万能表不能测量出来呢?
串联电阻是分压原理,接触电阻与负载电阻(阻抗)不就是串联关系吗?
16-10-13 23:03

引用 wangjlcs 在 2016/10/10 10:18:30 发言【内容省略】

呵呵!
为什么不敢呢?
整栋楼都给我用作考试,有什么不平衡的呢?即使非常地不平衡,负载都不工作,有什么问题呢?
要知道考试现场除了考核人员和被考核人员外,还会有哪些无关人员在考试现场使用电器的呢?
16-10-13 23:18

上一页 下一页