登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变频器的保险选择和输出电流差别很大?
点击:982 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
egnuk
图片是台达的变频器,为什么保险电流比输入电流大很多,二点几的系数了,需要这么大吗?
另外大家选择空开的时候一般是如何选型的算出额定电流,一般乘与多少的系数?
16-10-09 11:01
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
保险通常会是短路保护,其规格会适当选大一点。
16-10-09 12:24
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
变频器前端的保险并非用于过载,无论负载有多重,即使电机堵转,保险也不会动作。
只有当电路出现短路,保险才会动作。
因此,保险规格选用了比较大。
16-10-09 12:38
3楼
编辑
引用
管理
1522615606
一般都是两倍的电流选熔断器
16-10-09 13:13
4楼
编辑
引用
管理
egnuk
这个伺服的怎么选择这么小的保险?
16-10-09 15:46
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
熔断器2倍没有问题!
这个算是二级保护吧!
过电流在设置里面有设定的!
16-10-09 16:19
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
空开选额定电流的1.5至2倍吧
16-10-09 16:50
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
加空开省事,比实际使用电流大即可。
16-10-09 17:04
8楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
台达的变频器,输入是三相交流的每项电流。保险电流是母线电流,总的电流肯定大。