登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:请教版主:Omron C60p带负载能力不行的奇怪故障?

点击:2292 回复:15

谢谢您,利昌大哥!
我也试过换其它的点了,做了两天事,又故障重现了。我也怀疑可能是电源的问题了。
另外,续流二极管的英文是:Free wheeling diode(FWD)
再次谢谢您!
05-07-01 17:25
謝謝!這裡稱Free wheeling diode 為"飛輪二極體"
飛輪二極體是為了消除電感性負載在導通之瞬間所產生的逆向電動勢會造成驅動電晶體之損壞而加設!
將你的橋整換成3510,電容換換成6800u!Free wheeling diode的部分用指針式類比電表量測一下,是不是因長期使用,或是其他瑕疵!
05-07-02 16:38
或是先將Free wheeling diode 先剪開來!test動作!
05-07-02 16:42
太谢谢您了,利昌大哥!
05-07-04 15:31
還不知成不成勒!你先是一下再說吧!
05-07-06 09:37
故障现象是这样的:0602、0603、0604分别控制工进、快进、退的电磁阀(24V、带续流二极管),手动时,快进(0602、0603同时得电),快退(0604、0603同时得电),都正常,无故障。自动时,机床快进时0602、0603同时失电(PLC的输出指示都很暗淡),机床停止进给;但如果在自动开始时,先拨下快进阀的线圈(即断开0603的输出),只给机床走工进,机床能自动加工完成,且最后快退时可以加上0603。
经检查外部电路无故障。
奇怪一:为何自动不行,手动可以?
奇怪二:为何快进不行,工进可以?
奇怪三:为何在电气隔离(继电器)的情况下,外部电路怎会影响PLC内部的?
哈哈?故障看不出来.为什么先拨下快进阀的线圈?
为何自动不行?如何不行
为何快进不行,你不是拨下快进阀的线圈??
外部电路怎会影响PLC内部的,影响了什么??
0602、0603同时失电(PLC的输出指示都很暗淡),不应该亮.年久内部虚接,拆下清理(注意别损坏东西)
愿进一步探讨.
05-08-04 16:46