故障现象是这样的:0602、0603、0604分别控制工进、快进、退的电磁阀(24V、带续流二极管),手动时,快进(0602、0603同时得电),快退(0604、0603同时得电),都正常,无故障。自动时,机床快进时0602、0603同时失电(PLC的输出指示都很暗淡),机床停止进给;但如果在自动开始时,先拨下快进阀的线圈(即断开0603的输出),只给机床走工进,机床能自动加工完成,且最后快退时可以加上0603。
经检查外部电路无故障。
奇怪一:为何自动不行,手动可以?
奇怪二:为何快进不行,工进可以?
奇怪三:为何在电气隔离(继电器)的情况下,外部电路怎会影响PLC内部的?
哈哈?故障看不出来.为什么先拨下快进阀的线圈?
为何自动不行?如何不行
为何快进不行,你不是拨下快进阀的线圈??
外部电路怎会影响PLC内部的,影响了什么??
0602、0603同时失电(PLC的输出指示都很暗淡),不应该亮.年久内部虚接,拆下清理(注意别损坏东西)
愿进一步探讨.
05-08-04 16:46