登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:请教版主:Omron C60p带负载能力不行的奇怪故障?

点击:2292 回复:15

故障现象是这样的:0602、0603、0604分别控制工进、快进、退的电磁阀(24V、带续流二极管),手动时,快进(0602、0603同时得电),快退(0604、0603同时得电),都正常,无故障。自动时,机床快进时0602、0603同时失电(PLC的输出指示都很暗淡),机床停止进给;但如果在自动开始时,先拨下快进阀的线圈(即断开0603的输出),只给机床走工进,机床能自动加工完成,且最后快退时可以加上0603。
经检查外部电路无故障。
奇怪一:为何自动不行,手动可以?
奇怪二:为何快进不行,工进可以?
奇怪三:为何在电气隔离(继电器)的情况下,外部电路怎会影响PLC内部的?
05-06-27 15:20
各位大虾帮帮忙吧
05-06-28 08:55
不太可能.检查自动快进时PLC各个电源是否正常?自动时是否有别的地方动作了,导致电压下降?
05-06-28 17:09
谢谢了,斑竹!
我也怀疑电源有问题,但外部电路不可能影响PLC内部的电路啊!
另外,我还怀疑PLC的输出驱动芯片(62004),但我拿不准。
我厂是效益不好的国有企业,条件太简陋,不可能用换零件或电路板的方法排除故障。而且有的零件是很难买到的。
05-06-28 17:54
呵呵;
很简单;
把0603的输出先接一个中间继电器,电磁阀再接到中间继电器上试一下就行了;
05-06-28 20:53
谢谢了。
这样我们以前也试过了,没通过。即使接个假负载也不行。
05-06-29 13:33
查一下PLC内对应0603的那个继电器是否的问题;
05-06-29 14:43
谢谢你,我之前也换过了,没效果。
真是奇怪!
05-06-29 15:00
1您將所有程式下載回來備份.
2.寫個別輸出 STEP去啟動個別的輸出點.
看一下您的輸出狀態,再來回覆!
國內說的"續流二級管"是啥?英文名稱是甚麼?
05-06-29 23:02
若結論還是一樣!
將你的橋式整流器的電容器換掉.
05-06-30 16:39

上一页下一页