故障原因已经找到,但为什么会造成这种故障没搞明白,大家可看图分析,答案都在图中
点击:2399 回复:34
引用 yejingmao 在 2016/9/30 15:23:12 发言【内容省略】
还是你眼睛好使,一下子就看到了问题所在。相电压、线电压都算正常(电压稍有点高)只是A相对地电压为零,B、C两相对地电压成400了,也就是提高到线电压了,零线对地竟是238V。说明电源A相接地了,中性线接地不良或接地点已烧坏。55KW的大变频器没事,所以刚开始测量电压没问题就判断变频器有问题,更换后依然如故,才发再对地电压不正常,现在只是不明白对地电压发生变化是如何造成直流过压的?但是给小变频器送电后立马把电机开起来直流电压又正常了,一但不带负载就报过压了。