主题:FX2N48MR停产了吗?用什么型号可以直接替换?
点击:1654 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
step1
重要的是替换后可以与原触摸屏通讯吗?威纶通的,
PLC程序不是问题,就是触摸屏程序没有导出来,触摸屏好像只要设置什么品牌的PLC,没有具体型号,是不是我只要换同品牌就可以?
16-09-29 10:13
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
不同系列的PLC通讯协议不一定相同,也许可以用,也许不可以用,用3G或3U的代替
16-09-29 10:22
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
你要是担心触摸屏程序搞不定,按型号去找二手货PLC,能用就行了,价格还巨便宜。
最后修改:
2016/9/29 10:31:47
16-09-29 10:31
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
换3u的试试。应该问题不大,
16-09-29 10:39
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX3U-48MR-ES/A
16-09-29 10:39
5楼
管理
zitenguiyan
该帖内容不符合相关规定!
16-09-29 11:08
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
触摸屏的程序重新设一下,调试下不就可以了!
16-09-29 11:15
7楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
FX3GA,FX3SA都是可以的。
16-09-29 11:52
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
zzn6737
在 2016/9/29 11:15:50 发言
【内容省略】
如果有了触摸屏程序,事情就简单了
16-09-29 13:13
9楼
编辑
引用
管理
919355607
买个二手的就可以了
16-09-29 13:31