登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:台达PLC之间通讯实验

点击:2396 回复:16

楼主你还在论坛不,你的问题解决了没有,我今晚终于解决了两个台达PLC联机通讯(MODRDR指令),已经能一台PLC控制另一个PLC表情
最后修改:2019/4/27 21:22:29
19-04-27 21:21

引用 404513201 在 2019/4/27 21:21:11 发言【内容省略】

抱歉,我的问题解决了,但是我忘记我当时是怎么解决的了。我找找资料
19-04-28 07:06
M1143设置成0,ASCII模式。 D1120设置成H86,就这两样必需的就能两机互联了。
但我今晚学习中又遇到新难题了,就是我想用主机读或写从机的M和Y这些位装置不成功,比如M0的通讯地址是H0800,我始终无法向从机读或者写,  D和C这类字节型的装置能读写。
19-04-28 22:03

引用 404513201 在 2019/4/28 22:03:12 发言【内容省略】

D和C属于寄存器地址,当然可以读取,建议楼主把M转到D里面,然后再读取,通过D然后再输出,我用台达D网通讯的时候就是这样做的
19-04-28 22:21
我今晚做的试验就是把数据放在D上,再用LD接点比较指令对Y或M输出,这样可行了
最后修改:2019/4/29 21:49:28
19-04-29 21:49

引用 404513201 在 2019/4/29 21:49:18 发言【内容省略】

附件 微信截图_20190430130154.jpg
用的那个编程软件。
19-04-30 13:06
我用的是WPLSoft
19-05-01 20:40