七芯线与启仃控制盒相连,断开七芯线,七芯线上的任意一根线对零电压约75v左右,求解
16-09-26 09:12
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
漏电?零对地用电表测下有几伏
16-09-26 09:26
3楼
编辑
引用
管理
2232923848
加一个大一点的负载试一下就知道了.
16-09-26 09:37
4楼
编辑
引用
管理
qd
这种指示灯经常没得电就会亮
16-09-26 09:43
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
通常,非有意利用的感应电,能量会较小;3楼方法可试,看电压有无变化。
看描述,很可能是感应电。
16-09-26 09:45
6楼
编辑
引用
管理
秀空
只接一线指示灯也会亮?
16-09-26 09:47
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
不是很亮,感应电不一定,是不是指示灯电压范围宽呀
16-09-26 09:51
8楼
编辑
引用
管理
2232923848
接好地.
16-09-26 09:52
9楼
编辑
引用
管理
919355607
设备没有完好接地吗?
16-09-26 09:53