登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:学习三菱PLC跟变频器通信一

点击:778 回复:8

自己在家学习,都买的旧版本,便宜的。
1.手头物件:
 Fx1S-30Mr   1台
 奥卓变频器  1台  支持MODBUS RTu模式
 Fx1N-485-Bd 1台
2.各位大侠指点,我应该这么入手呢?
3.现在又很多疑问,比如485模块怎么跟变频器接线?
 电阻怎么接?
 刚看了485模块说明书,有单对子跟双对子接线,不懂
4.请各位大侠指点下。
16-09-24 09:33
呵呵;FX1S是不支持MODBUS 滴;
16-09-24 10:07
可以自己写指令吗?无协议通信。
最后修改:2016/9/24 10:23:41
16-09-24 10:23
和变频器多是RS485通讯
16-09-24 10:43
可以用RS指令有限的实现MODBUS RTU
16-09-26 14:35
FX1S
FX1N-485BD
现在市场上还有真货吗?
接线与编程都很简单的,可以联系我
qq:512989395
16-09-27 10:59
三菱FX3以前的机器对通讯这块支持不是很强,要自己写协议。
16-09-27 11:15
PLC通讯国产的海为挺简单的,一条指令
16-09-27 15:29

引用 3290951507 在 2016/9/24 9:33:52 发言【内容省略】

可以用RS指令来实现MODBUS RTU