主题:最近发现变频器在运行时对开关电源干扰较大,请问各位
点击:15402 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
fcyhh
最近发现变频器在运行时对开关电源干扰较大,请问各位,如何减少变频器对外界干扰?
03-02-14 21:01
1楼
编辑
引用
管理
乐小军
1:接地 2:加滤波器
03-02-15 14:07
2楼
编辑
引用
管理
leeon
装电抗器
03-02-18 22:31
3楼
编辑
引用
管理
litianxi
适当减小载波频率.
03-02-20 15:24
4楼
编辑
引用
管理
fcyhh
楼上兄弟,载波频率设到最小啦!效果不是很明显。
03-02-21 20:50
5楼
编辑
引用
管理
lck
对呀,加电抗器,而且给开关电源输出并联电容,效果不错吆!
03-03-10 20:39
6楼
编辑
引用
管理
痴风
最有效有最省成本的是装磁环。这个方法比滤波器的效果还要好,我用了N次了,保你设备正常运行,就算你是小电压模拟量也没问题。有兴趣可以联系我:liguisheng0906@163.com
03-03-30 17:21
7楼
编辑
引用
管理
leeon
请问痴风磁环装在哪儿最好?
03-04-04 16:49
8楼
编辑
引用
管理
阿年
最便宜的是改用屏蔽线接变频器
04-06-26 16:15
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
痴风
在 2003-3-30 17:21:00 发言
【内容省略】
你是什么意思?推销磁环吗?还是推销这项技术?干扰这东西不具备普遍性的。还是具体问题具体分析的好。谁知道这噪声是从哪里窜出来的?应该检查、诊断分析后再下结论,提出解决方案。
04-06-26 19:18