主题:东元伺服问题!!!!
点击:1779 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ZYLZYL001
我用的是750W,接220V单相。
一进入dn05 JOG模式电机就狂转,然后几秒后就报警一般是包03过负载。
第一次用这个牌子电机,问下要怎么设置参数!
谢谢!
16-09-23 10:28
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
驱动器到电机之间的U/V/V线相序有没有接错?
16-09-23 10:46
2楼
编辑
引用
管理
ZYLZYL001
这个还有要求吗?我没注意,因为接线没有标示UVW
最后修改:
2016/9/23 11:02:20
16-09-23 10:58
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个应该是编码器数据线错误或者电机主电源端子接线错误
16-09-23 11:02
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
ZYLZYL001
在 2016/9/23 10:58:08 发言
【内容省略】
伺服的相序是有要求的,如果是三菱伺服接法不对,会有你这个现象。
16-09-23 11:08
5楼
编辑
引用
管理
ZYLZYL001
关键问题是它自己就开转了。过个10秒左右就报警,没其他操作。
正常应该是按上下键才转的吗。相序会影响这个吗?
我电源接220的,晚点去看下L、N接r\s应该是这么接的
16-09-23 11:15
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
基本上是uvw线序不对
16-09-23 11:16
7楼
编辑
引用
管理
919355607
应该UVW接错了
16-09-23 11:27
8楼
编辑
引用
管理
ZYLZYL001
下午去试下,先改下相序!
16-09-23 11:33
9楼
编辑
引用
管理
2232923848
接错了.
16-09-23 13:06