登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】哪种万用表可以测电源的短路电流(20160923)
点击:2615 回复:24
10楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
测电流有电流表,钳形电流表,还可以用电焊机的测电流方法(500A75mV直流分流器)。
最后修改:
2016/9/21 16:08:17
16-09-21 16:03
11楼
编辑
引用
管理
1522615606
先算出最大短路电流,然后接一个比短路电流大的电流表。
16-09-21 16:31
12楼
编辑
引用
管理
cfg168
直流短路测量电流,不能使用互感器,只能使用分流的方式连接直流电流表。
短路电流的测量,要看电源的容量有多大,比如使用了50VA的控制变压器变压整流提供的电源,完全可以使用20A或者以上的直流电流表进行直接测量。
16-09-21 18:08
13楼
编辑
引用
管理
坏男孩
叫万用表就能测短路电流。但是百分百烧表
16-09-21 20:15
14楼
编辑
引用
管理
kazefsh
一般都是串电阻量电压的吧
16-09-21 20:25
15楼
编辑
引用
管理
wenquan753
短路电流达到什么级别?
万用表毕竟只适用常规环境!
16-09-21 20:32
16楼
编辑
引用
管理
qtest
只要短路电流低于万用表电流档最大电流就能测。一定要保证内部保险丝不过电流。
好的开关电源,短路后输出变成恒流源,固定输出某个电流,例如某进口充电机,额定电流80a 但短路保护只会输出零点几安。
国内某些三五不合格垃圾电源,输出短路就打嗝。输出,短路保护停止输出,再输出,再保护,此时万用表测量当前值(低端万用表刷新率为1秒2次 高端手持可以达到每秒5~10次) 万用表测量刷新周期很难跟电源保护周期一致,所以测量结果也不可信, 但万用表会显示某个数值,不同表显示值也不同。
与其说测量短路电流不如说测量短路保护电流。
但如果是工频变压器测量输出短路电流得另说了,工频变压器可理解为一个内阻无穷大理想电源+线圈同阻值电阻,短路电流会收输出电线电阻,万用表导线电阻,已经变压器内阻等一堆东西影响
但这个值可以测量,但不准确.
16-09-22 11:53
17楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
知道一点
在 2016/9/21 15:52:00 发言
【内容省略】
我司做的电池检测仪短路电流就是计算出来的,通过电压计算
16-09-22 20:22
18楼
编辑
引用
管理
55366318
学习了!
16-09-22 23:06
19楼
编辑
引用
管理
chency_2008
采用特种互感器
16-09-23 09:22
上一页
下一页
工控新闻
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
更多新闻资讯