主题:新装变频器烧毁是什么原因
点击:2059 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
775336936
新的ABB ACS355的变频器,装好后启动,开始是显示错误代码 14,更改后再次启动,直接砰地一声跳掉了,有一股焦味,同时空开推不上,请问这可能是什么原因引起的?
16-09-20 11:18
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
先看看变频器输入电压对不对。
16-09-20 11:37
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是线接错了
16-09-20 12:30
3楼
编辑
引用
管理
2232923848
仔细检查一下.电压.接线等.
16-09-20 13:19
4楼
编辑
引用
管理
919355607
电压 接线 上电前要做到良好的习惯检查
16-09-20 13:41
5楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
电压不对
16-09-20 13:54
6楼
编辑
引用
管理
775336936
电压量过了是380的没错
16-09-20 15:50
7楼
编辑
引用
管理
xlian
导电体掉进去了
16-09-20 15:53
8楼
编辑
引用
管理
李也
估计接错线了吧
16-09-20 15:55
9楼
编辑
引用
管理
卢学斌
万一变频器是220V的呢!或者线接错了。