主题:信捷与威纶屏怎么连接?
点击:2498 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
fnachille
因为modbus用的多,三菱很不方便,看大家说信捷还可以,想试下
请教用过的前辈,三菱与威纶屏通信时,直接选到型号就行,信捷plc与威纶通讯时,有得选吗,还是要用modbus?
modbus不如直接选到型号,调用地址来的方便
16-09-18 00:51
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
选信捷XC的就可以了。比较容易。
16-09-18 08:22
2楼
编辑
引用
管理
528工控科技
选信捷PLC可以,选MODBUS RTU也可以
16-09-18 09:04
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
可以选信捷的驱动,也可以选MODBUS的驱动!
16-09-18 13:10
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
威纶可以直接支持信捷XC系列PLC的;
16-09-18 21:21
5楼
编辑
引用
管理
fnachille
引用
ZCMY
在 2016/9/18 21:21:24 发言
【内容省略】
收到,多谢各位
16-09-18 23:49