登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相电机电源缺相,轻负载启动,电机往那个方向转
点击:2388 回复:40
20楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
第一次见到这样的故障现像,在现场一点头绪也没有,怎么都想不通可能会是什么样的故障。最终故障解决了,传上来和大家分享下
16-09-17 19:20
21楼
编辑
引用
管理
450767466
不会吧,还有这种情况
16-09-17 20:30
22楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
这种故障我是没见过,没听过,刚开始根本想不到会是电源部分故障
最后修改:
2016/9/18 8:05:39
16-09-18 08:05
23楼
编辑
引用
管理
gaoyingchun
感谢分享,涨姿势了e
16-09-18 11:24
24楼
编辑
引用
管理
13542254757
有点类似单相电机电容坏了哈,那边给点力就往哪边转
16-09-18 12:31
25楼
编辑
引用
管理
yjk2289
电机小、负载轻、缺相如果能够转动时,方向不一定会反转或正转。但是长时间会烧电机的。
16-09-18 15:17
26楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个故障还是学习的时候遇到的,记得中级考试就是个故障,当时就是一头雾水啊,后来还是老师告诉我们的。
16-09-18 15:43
27楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
老兔子
在 2016/9/16 20:18:45 发言
【内容省略】
就是这个原因,相当于单相电机了
16-09-18 16:34
28楼
编辑
引用
管理
huzhihua705
学习了
16-09-18 16:35
29楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
听说过类似的故障还好解决点。第一次遇见这样的故障,从原理上推,一点也没想到会是缺相
16-09-18 20:56
上一页
下一页
工控新闻
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
更多新闻资讯